Osvětlovací kabely se zahřívají – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ

Kontaktoval mě člověk se stejným problémem: 25A stroj se zahříval. Doporučil mi rozšířit kontakty. Později volá a říká, že se mu zahřívají kabely od osvětlení a na některých místech se dokonce roztavily. Říká, že to zkouším rukou, v jedné místnosti je drát horký, ve druhé teplý. Dům byl právě uveden do provozu, proběhla rekonstrukce. Podle něj na kabelu není kromě pár žárovek žádná zátěž. Nemám megaohmetr na kontrolu izolačního odporu. Jen se ptáte, co by mohlo být důvodem? To, že se budou muset měnit kabely, je nyní fakt, který opravu kazí. Čekám na rozhodnutí majitele o výměně (přece jen je škoda, že to nechá opravit), pak se plánuji zajet na místo podívat.

[email protected]
18.9.2014, 17: 05
Citace(220v-elektrik @ 18.9.2014/16/15, XNUMX:XNUMX)
. To, že se budou muset vyměnit kabely, je nyní fakt.

Je příliš brzy na takové závěry? Na čem to zakládáte? Jaké kabely hodláte měnit, jsou rozvody provedeny kabely? Pokud si myslíte, že je průřez podhodnocen, jak by se měl podcenit, když „kabel není zatížen kromě pár žárovek, jak řekl?“

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 23143
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996

Citace(220v-elektrik @ 18.9.2014/17/15, XNUMX:XNUMX)
z jeho slov

možná je to klíč k odpovědi

Citace(220v-elektrik @ 18.9.2014/17/15, XNUMX:XNUMX)
Říká, že to zkouším rukou, v jedné místnosti je drát horký, ve druhé teplý.

buď nemá skrytou kabeláž, nebo je Copperfield, který čichá dráty přes omítku
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2778
Registrace: 11.7.2013
Od: Volgograd
Uživatelské číslo: 34281

Úplně první věcí je změřit proud

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2111
Registrace: 25.8.2009
Od: Starý Oskol
Uživatelské číslo: 15368

ON zkouší kabely někde pod zavěšeným stropem a říká, že na některých místech je nafouklá izolace
[email protected]

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 23143
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996

možná jen když vlezl pod zavěšený strop.
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 1987
Registrace: 13.12.2010
Od: Ukrajina
Uživatelské číslo: 20654

Páni, to je skvělé.
Zdá se mi, že těch žárovek je víc než jen pár!!

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2111
Registrace: 25.8.2009
Od: Starý Oskol
Uživatelské číslo: 15368

Citace (s2n5on, 18.9.2014. 20. 26, XNUMX:XNUMX)
možná jen když vlezl pod zavěšený strop.

Zdá se, že je z druhého patra, strop je z prken. Sundal jsem desku, sundal izolaci a tady jsou kabely

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2024
Registrace: 15.6.2012
Od: Ukrajina
Uživatelské číslo: 27931

Na osvětlení má IMHO snižovací transformátory. A žárovky 12 V S největší pravděpodobností se ty dráty, které jsou po transformátorech, zahřívají, protože nebyly správně vybrány. No, to jsou jen dohady.

Přečtěte si více
Sérologické testy: typy výkonů, indikace k provedení, kontraindikace

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2111
Registrace: 25.8.2009
Od: Starý Oskol
Uživatelské číslo: 15368

Říká VVGng 2*1,5. Pravda, výrobce udělal sprostou chybu, velmi podcenil jak průřez, tak izolaci

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2024
Registrace: 15.6.2012
Od: Ukrajina
Uživatelské číslo: 27931

od pár žárovek se nezahřeje ani ten nejhnusnější kabel

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2111
Registrace: 25.8.2009
Od: Starý Oskol
Uživatelské číslo: 15368

To je pochopitelné. Dobře, když zavolá, podívám se a odepíšu. Zázraky se nedějí

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2000
Registrace: 27.12.2013
Od: Kuzbass
Uživatelské číslo: 37245

Citace(220v-elektrik @ 18.9.2014/17/15, XNUMX:XNUMX)

Kontaktoval mě člověk se stejným problémem: 25A stroj se zahříval. Nemám megaohmetr na kontrolu izolačního odporu.

To je špatné.
Pravděpodobně neexistují žádné proudové kleště, aby bylo možné vidět proud?
Musíme hledat někoho, kdo dokáže udělat správnou diagnózu.

Elektřina je život, elektřina je smrt.

Viděl jsem elektrony na vlastní oči

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 4069
Registrace: 24.9.2010
Od: Kaluga
Uživatelské číslo: 19599

transformátory se zahřívají, lampy se zahřívají a protože. izolace, pak teplo nemá kam jít, teplo taví dráty a izolaci. Halogenové žárovky, 100%.
Viděl jsem to více než jednou.

a to, že se stroj zahřívá, je již důsledkem horkých drátů.

Stroj, pokud dojde k tepelnému uvolnění, se také znatelně zahřívá.
Výběr 25A a 1,5 mmXNUMX je chybou. Takový stroj nechrání kabel před přetížením.

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 3
Registrace: 14.10.2014
Od: Smolensk
Uživatelské číslo: 41939

Citace (Wandering Electric @ 5.10.2014, 15:04)
Výběr 25A a 1,5 mmXNUMX je chybou. Takový stroj nechrání kabel před přetížením.

Při takovém zapojení je pravděpodobnější zakrytí kabelu než vyražení stroje. Přečtěte si tabulku proudového zatížení vodičů

Příspěvek byl upraven Štěpán_Razin — 14.10.2014. 23. 52, XNUMX:XNUMX

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 418
Registrace: 25.7.2013
Od: Cherson
Uživatelské číslo: 34535

Citace (Shturman1 @ 18.9.2014, 22:45)
od pár žárovek se nezahřeje ani ten nejhnusnější kabel

Myslím, že to (kabel) je důvod, špatná izolace žil uvnitř kabelu.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2024
Registrace: 15.6.2012
Od: Ukrajina
Uživatelské číslo: 27931

špatná izolace žil uvnitř kabelu.

Špatná izolace způsobuje zkraty, nikoli zahřívání kabelu

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 630
Registrace: 14.10.2006
Od: Belgorod
Uživatelské číslo: 7130

Narazil jsem na takový případ: sádrokartonáři zateplili/zašili strop, nainstalovali halogenové reflektory 60W/230V.
Kabel, ač 1,5mm, zahřívaly samy lampy – nezůstala žádná vzduchová mezera, koncovky byly umístěny přesně nad lampami, takže izolace protekla a zkratovala se na dvou místech (!) najednou. Konce jsem uspořádal a schoval ZA minerální vlnu. Doporučil vyměnit lampy alespoň na nižší výkon (lodžie) a nejlépe CFL nebo LED.
Ve vašem případě, pokud jsou horké vodiče umístěny v určité vzdálenosti od lamp, hlavní vedení jde pravděpodobně po transformátoru, resp. pokles napětí a nevyhnutelný nárůst proudu => drát je prostě přetížený + mohou být horší podmínky chlazení + lampy vyhřívají podstropní prostor. Možným řešením je změna/doplnění průřezu kabelu.
Stroj s tepelným spouštěním se musí zahřívat, ale intenzitu tohoto zahřívání nelze nechat na běžném člověku, protože hodnocení „velmi horké“ může být ve skutečnosti nominální provozní teplota. Dokud se to „nevyklepe“ a tělo neteče.

Přečtěte si více
Ostropestřec mariánský pro pankreatitidu slinivky břišní: jak užívat, léčba

Když jím, jsem hluchoněmý, zatraceně rychlý a ďábelsky chytrý

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1720
Registrace: 2.5.2008
Od: novokujbyševsk
Uživatelské číslo: 11098

Citace(220v-elektrik @ 18.9.2014/22/28, XNUMX:XNUMX)
Říká VVGng 2*1,5. Pravda, výrobce udělal sprostou chybu, velmi podcenil jak průřez, tak izolaci

Existuje kabel vyrobený v souladu s GOST a je v souladu se specifikacemi, takže pro experiment jsem změřil průřez VVG 2×1,5 podle specifikací a ukázalo se, že je 1,0 mm2, ale stále je to není známo, jaké je složení mědi, možná tam a měrný odpor je přeceňován.